建設 2023-11-22 14:48:27 | 重慶市 安裝機電預算結算審核 | 345查看 3回答
關于配電箱回路圖中配管管徑標注問題。
請教下各位老師
配電箱系統圖中,各回路標注一般是回路編號+線型+配管型號,這個配管常用的塑料管、焊接鋼管等,SC20一般就是指DN20的焊接鋼管,那么PC20是指DN20的塑料管還是外徑20的塑料管,有沒有哪個規范性文件有說明的?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
PC20是指DN20的塑料管。
2023-11-22 14:49:36
-
指DN20的塑料管,塑料壁厚比較薄,忽略不計公稱直徑也等于外徑了
首次提交 2023-11-22 14:49:47 最近修改2023-11-22 14:50:21 (修改過1次)
-
是的,焊接鋼管規格是公稱直徑,塑料管規格是外徑。
2023-11-22 14:51:35
-
麻煩大家?guī)臀铱聪拢@配電箱的配線是不是有問題,配電室到配電箱是小點的,配電箱分出去的卻是大點的電線。
如圖,這配電箱的配線是不是有問題,配電室到配電箱是小點的,配電箱分出去的卻是大點的電線。問題補充:配線,可以先小后大嗎,
-
動力配電箱AP4-1、AP4-2由低壓配電柜AA6一個5N2回路引來,請問AL1和AL2是并聯還是串連,還是分別連接的低壓配電柜。謝謝
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看