ddm 2018-10-06 18:05:09 | 重慶市 安裝 | 1816查看 1回答
安裝算量2018中配電箱系統圖關于裸電纜識別的問題
舉例說明:地下車庫風機總配電箱-4ZXCF1在系統圖識別時,識別了電纜及相關配管信息:WDZBN-YJY-3X25+2X16-S50-WE,末端為風機控制箱-4APEC1,但在實際平面圖上,兩配電箱是全部直接橋架相連,沒有配管部分。那么我現在利用橋架配線功能就無法進行配線,提示我要先建立相應構件,即重新建立裸電纜構件WDZBN-YJY-3X25+2X16,存在重復增加工作內容,有沒有簡單的辦法,可利用原已識別的系統圖回路內容。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、先識別橋架,2、再橋架內配電纜線。
2018-10-06 22:33:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看