這位仁兄 2023-11-07 21:23:04 | 北京市 安裝預算計價軟件GCCP | 745查看 4回答
路燈接地電阻試驗數量問題?呼叫大海
一排10個路燈,從箱變出來用φ10的圓鋼從第一個燈接到最后一個燈,每個燈用扁鋼從燈基礎引接到 φ10圓鋼上,每隔1個燈,有一個50*5角鋼接地極,請問:接地電阻試驗是否為1系統?還是5組?還是10組?
2023-11-08 09:08:13 補充
北京定額的計算規格怎么算?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
算10組。不管哪里的定額,如果施工單位不偷工減料、嚴格按照規范和充分考慮安全的情況下一定會做十次接地電阻測試。因為每個路燈桿都要確保自己獨立的接地電阻滿足設計要求,因為與接地網連接的部分可能因為時間長而發生接地母線腐蝕,導致路燈接地與接地網斷開的情況。路燈的接地,要確保即使發生這種嚴重的情況,路燈自身的接地也要發揮作用。我曾經是某電科院試驗班班長,可以負責任地說,我們試驗人員肯定是會對每根路燈桿的接地電阻進行單獨測試合格后,再與接地網連接。也就是說,我們肯定會做10次接地電阻測試的。
首次提交 2023-11-07 22:56:50 最近修改2023-11-08 10:10:38 (修改過1次)
-
單獨的接地系統,三根為一組計算調試費用,10個路燈計算三組調試費用
2023-11-07 23:51:05
-
北京定額說明:接地電阻試驗按設計圖示數量計算。一處接地斷接卡子為一組
2023-11-08 07:18:58
-
1根接地母線連到頭,無“斷接卡子”,按(1)組計算。
2023-11-08 09:49:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看