張三榮 2020-03-29 13:08:28 | 北京市 安裝 | 2071查看 2回答
接地電阻試驗的定額計算規則是什么,如何確定一個接地網需要的接地電阻個數
箱式變電站的接地電阻試驗個數怎么確定?電纜井的接地電阻試驗怎么確定?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
接地電阻一般是設計根據規范設定好的并在設計說明中給出
2020-03-29 13:15:28
-
有“斷接卡子”的,每處斷接卡子測試合格,工程量為一“組”;
無斷接卡子的,一個接地體系為一“組”;例如;箱變的接地電阻試驗。工程量為1(組)
電纜井在接地極處測試,每組接地極測試,工程量為一“組”。即;不按井的數量。
2020-03-29 17:52:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看