- 當前位置 :
- 服務新干線
- >
- 答疑解惑
- >
- 問題詳情
-
yangna807587034 2010-06-05 09:40:58 | 河北省 其他專業 | 5484查看 11回答
利用主筋作為避雷引下線
利用主筋作為避雷引下線是,是否計算鋼筋的長度,鋼筋根數為2或4跟時,引下線是否乘以2或4。
全部回答
(11)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納利用主筋作為避雷引下線是,是否計算鋼筋的長度,鋼筋根數為2或4跟時,引下線是否乘以2或4。 是的,據鋼筋長度計算。但設計是據2根鋼筋計算的,如果是4根究得乘以2。而不是4。你自己看定額啊。理解
2010-06-05 09:50:01
-
利用柱主筋作為引下線,是計算柱主筋的長度;不過,定額一般默認是以?xún)筛鹘钭鳛橐戮€(xiàn)的,實際施工若為4根,則對定額子目乘系數2。并不是你說的幾根乘幾。
2010-06-05 09:46:48
-
利用主筋作為避雷引下線是,是計算鋼筋的長度,鋼筋根數為2或4跟時,引下線是乘以2或4。
2010-06-05 09:44:21
-
是的,您的理解正確
2010-06-05 09:45:43
-
你好利用主筋作為引下線,定額是按照2根主筋來進行考慮的,按照規范要求鋼筋直筋小于14的都是需要采用4根鋼筋也就是在計算的時候工程量*2,大于14的就是按照2根鋼筋施工不需要乘以2了。
2010-06-05 10:04:36
-
利用主筋作為避雷引下線是,是否計算鋼筋的長度,鋼筋根數為2或4跟時,引下線是否乘以2或4。 答:定額的計算的單位為米,包含兩根的數量。所以主筋的長度必須計算的,為兩根的時候不用調整,當為4根的時候工程量乘以2就好了
2010-06-05 10:42:46
-
引下線鋼筋大于、等于16的一處兩根,小于16的一處三根。利用主筋作為避雷引下線其工作量是以米計算的,計算規則是一處兩根按一根算,三根的按1.5根算,
2010-06-06 16:51:45
-
利用主筋作為避雷引下線按柱高度計算, 引下線為2根時不*系數,引下線4根時按定額項目*2
2010-06-05 11:00:05
-
利用建筑物柱的主筋作避雷引下線時,是按主筋長度計算并以2根為基數的。設計必須是不少于2根,所以2管不能乘以2。 只有當設計為4根時,工程量才能乘以2。
2010-06-05 10:59:44
-
一般不計算鋼筋長度
2010-06-05 16:20:43
-
引下線焊接計算長度,主筋大于等于16時一般焊接2根,小于16時一般焊接4根,定額考慮利用建筑物內主筋作接地引下線安裝,以“m”為計量單位,每一柱子內按焊接兩根主筋考慮,如果焊接主筋數超過兩根時,可按比例調整。
2010-06-07 00:16:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看