陶子 2010-06-05 09:06:49 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1219查看 5回答
樓層底標高
工程是磚混結構,條形基礎是磚砌的,地圈梁標高為-0.06米,室內外高差0.3米。 請問:1 條形基礎磚量怎么設置表達?圖形2008里的都是混泥土量。 2 在鋼筋算量2009軟件里的樓層設置首層底標高時,應設置為0,-0.06,還是-0.3米。 希望各位老師幫忙給出答案,謝謝。問題補充:10.0的鋼筋軟件的視頻教學中又說是建筑標高與結構標高的差是首層底標高,我圖中的樓層建筑標高為4.2米,結構板標高為4.17米,那首層底標高是0.03米不?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
條形基礎磚量分別設置,將混凝土改為磚。 在鋼筋算量2009軟件里的樓層設置首層底標高時,應設置為0.米。
2010-06-05 09:07:15
-
1、這些都無所謂,你在圖形2008中套定額時候套成磚基礎算體積就好。混凝土跟磚在軟件中它識別不出來。 2、在設置時候首層還是-0.3.但是在畫圈梁的時候在屬性里面把標高改成-0.06就好。這里梁指頂標高。
2010-06-05 09:20:35
-
1.條形基礎磚量怎么設置表達?圖形2008里的都是混泥土量。 改一下屬性就可以 2 在鋼筋算量2009軟件里的樓層設置首層底標高時,應設置為0,-0.06,還是-0.3米。 首層底標高0m室內外高差-0.3
2010-06-05 09:18:38
-
工程是磚混結構,條形基礎是磚砌的,地圈梁標高為-0.06米,室內外高差0.3米。 1、條形基礎磚量怎么設置表達?圖形2008里的都是混凝土量。說明你定義屬性時把材質定義成混凝土了,應改為磚即可。 2、在鋼筋算量2009軟件里的樓層設置首層底標高時,應設置為0。
2010-06-05 09:29:37
-
首層標高就設置為0
2010-06-05 11:07:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看