秋 2010-06-04 21:07:22 | 重慶市 其他專業 | 2535查看 6回答
接地跨接線
34層高層,剪力墻結構,獨橦沒有沉隆縫。請問存不存在接地跨接線?施工方報了很多處,請高手指點下,從概念來講,這個工程不存在接地跨接線呀。到底接地跨接線存在于什么地方喲?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納門窗接地不能算跨接,有門窗接地這定額,接地跨接是引下線與圈梁連接,34高層的屬一級防雷,30米以上隔層做均勻環,我粗略的算下,500多個還差不多
2010-06-06 16:59:28
-
34層高層,剪力墻結構,獨橦沒有沉隆縫。請問存不存在接地跨接線?施工方報了很多處,請高手指點下,從概念來講,這個工程不存在接地跨接線呀。到底接地跨接線存在于什么地方喲? 答:存在接地跨接線,1、要根據防雷接地設計圖 2、高層每三層設一道均壓環,窗等各鐵件均要有接地跨接線
2010-06-05 00:09:42
-
應該有跨接線。具體計算的處數是否準確,則可按照本建筑的電氣設計圖中相關的防雷接地圖紙以及防雷接地設計說明的有關要求,進行逐一計算復核。
2010-06-05 08:15:30
-
有金屬外門窗時每一個門或窗按一個點來計,沒有金屬門窗,應該是沒有此項內容的
2010-06-05 09:14:59
-
有沉降縫的地方,應該設置跨接線。用軟線連接兩端的接地母線。 柱子的主筋接地引下線。
2010-06-04 21:09:15
-
1.橋架的每一處接頭都要做接地跨接線,此項工作內容已經含在橋架安裝的定額子目里面了。 2.明配絲接鋼管的每一處接頭都要做接地跨接線,此項工作內容已經含在鋼管安裝的定額子目里面了。 3.每一根進戶的鋼管都要做接地跨接線。 4.衛生間內每一件金屬物體(鋼管、暖氣片、衛生潔具、毛巾架、肥皂盒)都要做接地跨接線。 5.外墻上的門窗都要做接地跨接線。 與有沒有沉降縫沒有關系。
2010-06-05 13:03:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看