7z 2023-10-11 11:04:41 | 四川省 安裝 | 328查看 2回答
有個電纜預留問題請教
聽說電纜進出配電箱有個下2上半,計算規則下進預留2米,上進預留半周長。這個上下進沒理解到,何謂上進下進,是否是說得電纜如果走地面去配電箱就是上進,走橋架下來去配電箱是下進嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
就是從配電箱的上部進入 的配電箱還是從配電箱的下部進入的配電箱
你的理解不全面,電纜走地面時也可以從配電箱的頂部進入配電箱的,走橋架時可以從配電箱的底部進入配電箱
首次提交 2023-10-11 11:07:39 最近修改2023-10-11 11:08:58 (修改過1次)
-
是電纜是從箱的上部進叫上進線
電纜是從箱的下部進叫下進線
一般是下進線
首次提交 2023-10-11 11:17:30 最近修改2023-10-11 11:18:17 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看