  • 關于定額說明中電纜預留量的問題

    第1條:變電所進線、出線預留1.5m,由地下室又高壓配電房和低壓配電房(箱變置于低壓配電房內)組成的系統能稱之為一個變電所嗎?我們是總包單位的,只能從低壓配電柜出線的部分開始做,這里能記取變電所進出i線預留的1.5m嗎?如果不能,那這部分預留量會發生在那個部位? 第二條:電纜進入溝內或吊架時引上(下)預留1.5m是指:進出溝內算一次預留量,進出吊架也只算一次預留?還是說進出溝內算一次,進出吊架算兩次? 另外電纜進出橋架需要預留嗎,如果要該怎么預留?
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 你好:只能計算進入配電柜或箱的半周長預留長度。

    2016-04-30 19:06:21 

  • 記取

    2016-05-03 17:44:58 

  • 長話短說:

    1、變電所進線、出線預留1.5m:變電所,變電就是把一個電壓等級變成另外一個電壓等級,也就是說里面肯定有變壓器,像你說的高壓低壓分開的,它統稱可以叫變電所,但是變電僅僅是一臺或多臺把一個電壓等級變成另外一個電壓等級的設備,它就是變壓器。有變壓器才能叫變電所,如果變電所內又含有低壓饋線柜,比如小區里的總配電室,它又叫做變配電室,既變電又配電,你所說的施工內容是低壓配電柜的出線才開始做,那你的施工范圍就是配電,不包含變電,這樣說能明白嗎?所以這部分預留量(1.5m)是變壓器端的電纜敷設

    2、只計算一次預留  電纜進出橋架除了規定的附加長度外(如波形彎度)不需預留。

    2023-03-10 14:42:40 

  • 分別計算預留量

    2023-05-13 22:22:01 