cyqlz 2023-09-22 17:20:09 | 云南省 土建 | 771查看 2回答
地下室負一層墻柱施工圖墻柱混凝土強度等級為C30 地下室負一層頂板圖看又是c35
這是什么原因
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
是不是人防結構與普通結構圖
上面不是的話,就問問設計
2023-09-22 17:23:27
-
柱、墻、梁及板均為C35
2023-09-22 22:05:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看