依然 2010-05-27 17:45:39 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2958查看 4回答
構造筋和抗扭筋是在支座斷開嗎?出自哪本圖集?軟件中能修改讓他們遇支座連續通過嗎?
構造筋和抗扭筋是在支座斷開嗎?出自哪本圖集?軟件中能修改讓他們遇支座連續通過嗎? 因為我們施工中基礎連梁的腰筋都是遇承臺連續通過的,如果不能修改那就麻煩了,實在不行那只能單構件或者修改然后鎖定梁了嗎?~麻煩各位高手幫忙看看,謝謝了!問題補充:謝謝大家的幫忙,但是我的梁式基礎連梁,就是和承臺一起澆筑的梁,以承臺為支座的梁,我匯總計算后,查看鋼筋發現構造筋還是遇支座斷開了,計算設置里面也沒有選項可以修改..... 剛才把他改成樓層框架梁它才連續通過
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
構造筋和抗扭筋是在支座斷開嗎?出自哪本圖集?軟件中能修改讓他們遇支座連續通過嗎?---見圖集03G101,可以在計算設置里設置為連續通過。計算設置---側面鋼筋錨固長度--
2010-05-27 17:58:10
-
答;軟件在計算時,側面鋼筋時,是連續通過的,當你利用梁的原位標注時,在側面鋼筋原位標注中輸入構造鋼筋和抗扭鋼筋時,會自動斷開的.如下圖: 答;對于原位標注輸入相應的側面鋼筋信息是,軟件計算是連續通過的. 答;是的,你可以直接利用"定義構件中的側面鋼筋"中輸入.軟件是按通長計算的.
2010-05-27 20:33:56
-
不應該斷開的吧,沒有見過斷開的啊
2010-05-27 17:54:37
-
這種你可以設置一下構造筋的錨固長度,軟件中遇支座斷開他是在考慮滿足錨固要求,若你實際是通長的可以設置錨固長度試試
2010-05-27 21:11:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看