  • 關于市政工程砼路面

    圖紙設計為C25混凝土路面,應該套用哪一項定額,如何換算,在廣聯達計價軟件里面的標準換算時后面的Fr4.0 Fr5……之類的代表什么意思

    聯達計價軟件

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    朋友,你好 首先fr=5mpa等,是指抗折強度,C25是抗壓強度,兩個是不同的概念,其配合比設計目標也不一樣,一個以抗折為目的,一個以抗壓為目的。 但業內人士大致認同的抗折強度fr=5mpa的砼,和抗壓強度C35-C40的砼可認為相當。(相能說大約相當,因為達到抗壓強度C35-C40的砼,不一定就能達到抗折強度fr=5mpa,要用試驗確定) 所以建議你換算的時候直接換算成商砼C25即可,不必非得換算成路面砼。

    2010-05-26 17:11:43 

  • 應該根據設計要求來選擇子目

    2010-05-26 17:05:26 

  • 你這個是商混子目嗎?

    2010-05-26 16:23:00 

  • 你用的是08定額還是99定額?

    2010-05-26 23:30:39 