bjhx123 2010-05-25 12:50:02 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 655查看 7回答
鋼筋長度問題
在首層繪制了兩種構造柱,匯總計算出的鋼筋長度咂不樣呀!層高是2800,計算結(jié)果一種長2800(層高+預留埋件縱筋彎折長度),一種2300(層高-本層的露出長度+預留埋件縱筋彎折長度)。請問是什么原因?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你應該是磚混結(jié)構把?在計算設置-砌體里面設置是否磚混為”是“,你上面計算出來得是填充墻間得構造柱
2010-05-25 16:03:18
-
有的柱子下一層有柱子 有的柱子下一層沒有柱子 所以就出現(xiàn)了你所說的情況 在看看屬性設置是不是被無意中修改了
2010-05-25 13:05:57
-
應該是一樣的,重畫一下試試。
2010-05-25 13:12:46
-
看兩個柱的類別是否都是構造柱。。 單獨修改過計算設置么
2010-05-25 14:25:04
-
你先查看一下可能是柱的下標高及上標高設置有誤。修改后重新計算一下。
2010-05-25 14:15:50
-
看看你這兩個柱子下是不是都有柱子....
2010-05-25 14:34:51
-
根據(jù)構造柱的配筋和錨固構件不同
2010-05-25 14:38:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看