-
qq193828 2010-05-17 17:41:38 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1512查看 7回答
構件復制后,匯總計算明顯發現計算結果有錯!
鋼筋軟件是:2009版 這個工程 4-31 層,板的現澆板,板受力筋,板負筋分布位置和構件屬性全部都一樣; 梁是4-10層,11-18層,19-31層分別為一個標準層。 一. 我是先把4-10層,11-18層,19-31層這3個標準層梁先畫好; 二. 然后畫4層的現澆板,板受力筋,板負筋。因為4-31層現澆板,板受力筋,板負筋分布位置和構件屬性都一樣,所以我直接把4層的現澆板,板受力筋,板負筋直接復制到5-31層上。然后我匯總計算了。 結果發現4-10層,11-18層的板負筋重量都是1.9噸,但是從19層開始,板負筋重量就不是1.9噸了,比1.9噸多一點,每上面一層都比下面一層多點,到31層,板負筋計算結果居然顯示有17點幾噸。 我不知道是我畫錯了還是什么原因,為什么從4層復制到31層的板負筋,在19-31層計算結果不對,4-18層計算結果卻又是對的。我是VISTA系統。 注意:19-31層里 單構件里什么量都沒有。 19-31層里 混凝土標號也是和下面樓層一樣的哦。 下面3張圖分別是板負筋圖(有查看鋼筋量結果),板圖,梁圖。 我看了,構件并無異常,多少就是這根問選中的藍色線的負筋,在1750mm梁上卻有533kg重量。請大家看看錯在哪里?問題補充:就是紅箭頭指導那根負筋FJ-L7@190,在1750mm梁上,計算結果有533kg重量
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你得檢查19-31層的負筋了,2009計算會有問題,我遇到有,完全相同的兩個單元,鏡像算出來的鋼筋都不同,還遇到過負筋的分布筋計算錯誤的,一個單根6的分布筋算了238噸,也就是我那個負筋的量是238噸還多了 建議你把19-31層的板和鋼筋都刪除,重新復制試試
2010-05-17 17:50:54
-
看一下此復筋的布筋范圍是否復制上來后發生改變,是否是這梁的兩邊梁寬有變化,導致了負筋的布筋范圍變化了,建議在編輯鋼筋中看一下計算公式,就明白了差別在哪了。 另外,你是否沒有刪除這樓層的構件,多次布置了,重復布置的時候有些原負筋沒有刪除也會出現這種情況的。
2010-05-17 17:50:19
-
現在2009在復制,好象存在重疊情況,特別是多次復制,我懷疑有可能是多次復制造成,也就成倍增加的可能,建議你將文件復制另外一個,樓層全部刪除后,重新復制,試一試。
2010-05-17 17:53:35
-
負筋應該是依附于板,如果板不正確,也有可能導致負筋計算出錯,你是不是連板一起復制的呢?
2010-05-17 18:29:26
-
可能是你復制過程中產生了差錯,因為板鋼筋可以重疊布置,你多復制了一次軟件也不提示,反而會多算板鋼筋量。
2010-05-24 15:26:58
-
你4-30層結構完全一樣,你設置層時直接輸入4-30層就可以。 你檢查一下你的鋼筋是不是鎖定了。 你選中4層的板筋,用將選定構建復制到其它樓層命令,復制到5-31層,覆蓋原來的構建,再重新匯總應該沒問題的。
2010-05-18 22:01:11
-
重復布置了鋼筋所導致的
2010-05-17 23:00:25
-
我在圖集里設置好計算退出后在鋼筋表里修改了一下數據,為什么等我匯總計算了過后再來看單構件,鋼筋表里數據又改回原來的了,這個是為什么呢?
-
匯總計算后,在單構件里面想修改樁信息,之后第二天去單構件里找都找不到了,只有在報表里面才看得到了,我要修改是在哪里才找得到啊
-
鋼筋軟件中更改計算設置后,再點擊匯總計算鋼筋,鋼筋三維顯示及計算結果都沒有改變
鋼筋軟件中,KL繪制完了以后,再到計算設置匯總將:梁以平行相交的墻為支座改成是,可重新匯總后,在看鋼筋三維顯示,梁縱筋依然是以剪力墻端的暗柱為支座的,這該如何處理?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看