飛魚 2013-05-02 17:56:34 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 3986查看 2回答
人防地下室墻體鋼筋錨固
人防地下室墻體鋼筋伸入板的錨固不小于1.5Laf,那是多長,我對LAF,LAE,不怎么懂,能我解釋下嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在 現行的建筑規范中沒有LaF的說法,很可能是筆誤。正確說法應該是LaE。取決于LaE長度的關鍵因素有抗震級別和砼的標號,只要這兩項按照總說明設置正確就沒有問題了。建議你系統的看一遍11G101-1 2 3標準圖集對今后的工作大有好處。 關于錨固搭接長度的問題在11G101-1第53和54頁。
2013-05-02 18:45:21
-
在節點設置里可以設置的
2013-05-03 07:57:34
-
本工程地下室為人防地下室,有一棟高層在人防上,高層地下室有兩層(人防夾層,負二層屬于人防,負一層屬高層自行車庫),請問人防地庫和普通地下室鋼筋設置和節點有哪些區別
-
本工程地下室為人防地下室,有一棟高層在人防上,高層地下室有兩層(人防夾層,負二層屬于人防,負一層屬高層自行車庫),請問GGJ中人防地庫和普通地下室鋼筋設置和節點有哪些區別
-
如題!問題補充:按照各位所說的,人防地下室一起建模,然后各個單體建筑從一層開始分開建模,還是從基礎就和人防地下室分開建模?
-
兩萬平方,筏板厚500,筏板筋18~20,層高5.1,頂板厚300,部分400及250,板筋14~16,剪力墻300....含量200KG/M2多么?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看