小翼 2010-05-08 17:17:20 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1150查看 4回答
在鋼筋2009中頂層柱子的錨固如何設置
我記得在10.0中頂層柱子鋼筋的錨固是自動判斷邊角柱,為什么在2009中找不到這項設置呢?在2009中頂層鋼筋要錨入構件中應該如何設置呢?問題補充:不好意思,我要問的是構造柱,不是普通的柱子!
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
2009中也有自動判斷邊角柱功能,點就 行 構造柱不用判斷邊角柱的,框架柱判斷邊角柱是因為要長錨 插筋是底部,不過那個情況你看下節點設置能不能修改 構造柱的設置還得看設計,看看設計說明中應該有構造柱配筋或者設置應參照的圖集
2010-05-08 17:25:27
-
有的呀,一樣的
2010-05-08 17:24:12
-
這個是要進行設置的,不是所有柱子都能自動識別封頂的。當你輸入的是全部縱筋時候,用自動判別邊角柱功能是不生效的,你要在輸入鋼筋參數時候就要注意 以角筋為例:4B25+2B22,表示縱筋由4根直徑為25的二級鋼和2根直徑為22的二級鋼組成。 *2B25+2B25,表示當前層2根25的鋼筋在本層錨固,其余2根25的表示不錨固連續伸入上層。 #3B25+1B25,表示當前柱3根25的鋼筋按外側鋼筋錨固計算,另外1根25表示按內側鋼筋錨固計算 B邊一側中部鋼筋:輸入格式同角筋 。 H邊一側中部鋼筋:輸入格式同角筋。 如果是全部縱筋輸入的軟件是不識別的,要根據這個調整
2010-05-08 19:30:46
-
同意以上解決方法。
2010-05-08 23:38:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看