-
liwen68 2010-05-03 10:17:42 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 487查看 5回答
鋼筋2009一道墻水平筋分兩段
有一層墻,墻高從正負0到5m,墻水平筋分兩段,正負0到2.6m水平筋為14@150,從2.6m到5m水平筋為16@150,問此墻不分層水平筋如何定義?問題補充:注意:1、墻體不分層繪制 2、不采用匯總計算后,在編輯鋼筋里改 3、要在定義墻時,水平分布鋼筋欄內輸入,其輸入格式如何編輯
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納水平鋼筋 格式1:【(排數)】<級別><直徑><間距>【[布置范圍]】; 1、常規格式:(2)B12@100; 2、左右側不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100; 3、每排鋼筋中有多種鋼筋信息但配筋間距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;計算時按插空放置的方式排列,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上1/2間距; 4、每排鋼筋中有多種鋼筋信息且各種配筋間距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;計算時第一種鋼筋信息距邊一個起步距離,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上本鋼筋信息1/2間距; 5、每排各種配筋信息的布置范圍由設計指定:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]; 說明 1、排數沒有輸入時默認為2;不同排數的鋼筋信息用“+”連接;當用“+”連接時則表示水平鋼筋從左側到右側的順序布置。 2、同排存在不同的鋼筋信息用“/”隔開;此時當間距后面帶“[]”,且括號內必須輸入數值,則表示鋼筋信息從下之上依次布置,括號內的數值表示該水平筋布置的范圍高度; 3、加號之間輸入了不同的排數時,取第一個鋼筋信息的排數信息;
2010-05-04 18:32:52
-
目前你說的這樣的鋼筋還無法直接在整個標高屬性的墻體中一次繪制,建議分層繪制,調整鋼筋節點構造滿足鋼筋連續或在繪制以后匯總計算之后,通過編輯鋼筋修改水平鋼筋的結果,添加另一種鋼筋直徑的,然后鎖定構件
2010-05-03 10:21:02
-
你好:水平筋間距一樣,規格不同這個不難了,先按一種規格輸入上,匯總計算后再調整一下,鎖上。不比分兩次畫慢,我個人覺得這樣還快點呢,量也準確。分開不是多就是少一根水平筋。
2010-05-03 10:27:31
-
可以在豎直方向上分成兩段墻畫。畫這兩段墻之前,要先設置好它們的標高,這樣才可以保證畫上。
2010-05-03 10:20:40
-
,這個可以設置為兩段墻,在分層里面畫,即可解決此問題.
2010-05-03 13:19:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看