趙小貝 2022-03-15 17:49:03 | 山東省 土建市政鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建計量GTJ | 1006查看 1回答
剪力墻水平鋼筋加密,如何理解?
一個污水處理廠的水處理池子。有這樣的標注。
問題:“池壁拐角處設置水平加強筋處不加設此鋼筋”,意思是只要拐角處設置了水平加強筋,這一道墻都不需要加設這個鋼筋嗎?還是只是說這一道墻中,已設置了水平加強筋的拐角部位不再設此鋼筋,墻剩余長度還需加設?謝謝各位老師了。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
一般轉角處水平鋼筋有加強。加強區域鋼筋長度為單邊長-加強水平鋼筋(在同一方向上)+2LAE 數量為3根
2022-03-15 17:54:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看