  • 請教各位老師,我的新風機組是三相的,排風機是三相的,這兩個可以在一個回路上

    請教各位老師,我的新風機組是三相的,排風機是三相的,新風機組和排風機在一個回路上。 我可以用一個開關面板控制這兩個設備的啟停嗎?一個開關控制兩個設備可以嗎?

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 不可以

    按圖施工

    2023-06-27 14:25:20 

  • 可以的,都是三相四線的沒問題,答題不易,望采納

    2023-06-27 14:25:42 

  • 看系統圖上這2個設備是一個回路還是2個回路,不能自己認為。