Loman 2022-01-20 11:48:21 | 廣東省 機電電力結算計價軟件GCCP | 929查看 2回答
定額內的10KV局放試驗是做的什么內容?
定額內的10KV局放試驗是做的什么內容?已經有點搞懵逼了,按自己的理解定額是一個三相就測一次好了(就是三條火線分別接地測試),因為定額里面寫按圖示按一個回路(三相)計算。但是施工單位現在的意思是,他們除了三條火線分別接地測試以外,還做一個相間檢測,就是A-B,B-C,A-C這樣檢測,他們覺得他們做得比定額內容里面的多。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
施工單位 是對,是相間絕緣必須要作的
2022-01-20 11:51:06
-
是的,是這樣的。
2022-01-20 13:35:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看