-
29005034 2019-04-26 08:35:47 | 廣東省 安裝預算施工結算審核 | 2106查看 1回答
請問2018新定額系統調試的問題
2018新定額說:
【【【【八、送配電設備系統調試,適用于各種供電回路(包括照明供電回路)的系統調試。
1.單個照明回路用電負荷30kW以下及移動式電器和以插座連接電源的家電設備,均不應計算系統調試費用。
2.動力設備回路用電負荷lkW以下的,不應計算系統調試費用。
三、送配電裝置系統調試,區分交流、直流及不同電壓等級以“系統”計算。其工程量按下列規定計算:
lkV以下交流供電:
(1)按低壓出線柜內每個三相斷路器的出線回路數分別計算一個系統調試工程量。
(2)不設低壓出線柜的單座建筑,按整體建筑物照明的總配電箱計算一個系統調試工程量,每個獨立控制的動力設備回路分別計算一個系統調試工程量。】】】】
問題一:現在我的低壓出線柜有一個三相斷路器的出線回路是送給一個功率只有6kw的應急照明配電箱,同時滿足上面說的【1.】和【(1)】兩種情況,那么應算一個系統調試,還是不算呢?不知道哪個優先級高。
問題二:【獨立控制的動力設備回路】是說一個動力配電箱a,后面又連接一個用電負荷lkW以上的動力配電箱a-1,就要計算一個【1kV以下交流供電】的系統調試嗎?
問題三:【不設低壓出線柜的單座建筑,按整體建筑物照明的總配電箱計算一個系統調試工程量】是說獨立配電房的低壓柜a出線到辦公樓b的總配電箱c要算1個系統調試,然后總配電箱c要自己再算1個系統調試,總共2個系統調試是嗎?
2019-04-26 09:29:04 補充
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一、不算。沒有30kw,不符合【1.】;不是從低壓柜出來的,不符合【(1)】
二、不算。有兩個配電箱(a與a-1),不符合【獨立控制的動力設備回路】。
三、算1個。(低壓柜a出線到辦公樓b的總配電箱c要算1個系統調試),總配電箱C不符合單座建筑的條件(即;由別的樓供電,而不是直接由供電局供電的單座建筑)
首次提交 2019-04-26 09:20:41 最近修改2019-04-26 09:23:56 (修改過2次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看