chunhuaqiushi 2010-04-30 15:45:24 | 山東省 其他專業 | 1499查看 3回答
剪力墻結構中,墻柱的豎向鋼筋是否按電渣壓力焊計算?
剪力墻結構中,墻柱在設計中未曾注明用電渣壓力焊施工,而在施工中用電渣壓力焊,那么是否在結算中按電渣壓力焊結算?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納鋼筋連接在施工過程中應該按照經業主、監理審批的施工組織設計規定方法去做,或者辦理施工技術洽商并請業主、監理確認。 這里牽扯到經濟問題,不同的連接方法對鋼筋用量對工程造價有影響。 工程設計部門一般不注重這方面的。
2010-04-30 16:02:32
-
是的。應該與實際施工對應。
2010-04-30 15:53:13
-
設計沒有說明,施工組織設計應該有說明,施組要是也沒說明,最好結算前讓甲方出個單子,說明用的是電渣壓力焊。。。
2010-04-30 16:21:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看