8888888 2010-04-28 23:29:25 | 廣東省 其他專業 | 873查看 5回答
安裝問題
在深圳的安裝計價中,安裝工程同土建一起發包的項目,安裝定額第二冊電氣、第八冊給排水等,是否可以獨立計算打溝槽的工程量?如: 1、電氣配管預埋的管道,其墻體需要打線管溝,是否可以計算? 2、給水管道在衛生間內敷設,是衛生間墻砌好后才施工,是否可以計算打管溝及溝槽恢復工程量? 3、廣東省或其它省份是否也一樣可計量?問題補充:1、設計圖紙,電氣是暗敷(FC,WC,CC),給水的水平管是標“建筑面層內”衛生間內給水立管未說明。 2、電線管暗敷,衛生間給水管暗藏,均是在墻體砌后打溝的。 3、不可計費或可另單計費是否有相關文件?最好能說明或傳個資料,有深圳方面更好。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、電氣配管預埋的管道,其墻體需要打線管溝,是否可以計算? 應該在墻體砌筑的同時預埋,不應該計算。 2、給水管道在衛生間內敷設,是衛生間墻砌好后才施工,是否可以計算打管溝及溝槽恢復工程量? 安裝應該配合土建施工,不應該計算;如果是甲方原因造成的,可以辦理簽證手續,計算該工作量。 3、廣東省或其它省份是否也一樣可計量? 其他省份的計算規則也是一樣的。
2010-04-29 07:28:48
-
第二冊電氣部分二次墻體配管是否可以計取磚墻劈槽的問題,是完全可以計取的,因為一般土建磚墻理好后,要等質藍站主體驗收完后,才會讓安裝工程劈槽敷管,但最好安裝專業提前辦理一個書面的聯系單說清楚,這樣雙方在竣工決算時,不必為了這個問題產生爭議。 第八冊的問題同上,也是可以計取的。在混凝土墻面上可以予留,在磚墻上可以計取。
2010-04-29 08:17:44
-
只能套用暗敷子目
2010-04-29 10:13:01
-
1、除空心磚、加氣塊可以計剔槽、恢復、垃圾外其余只能暗配。 2、規范上不允許,屬與總包配合問題。給水管道大部分是明的、墻上橫槽是絕對不可以。
2010-04-29 11:24:37
-
1.設計說明是暗配的,不能計算剔槽和恢復的工程量。 2.設計說明是明配的,建設方要求暗配的,按簽證計算剔槽和恢復的工程量。 3.與實際發生的情況沒有關系。
2010-04-29 12:47:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看