出塵 2011-12-18 01:08:44 | 廣東省 其他專業 | 1152查看 2回答
安裝預算問題
1.沿女兒墻的引下線在連接柱筋作為引下線時,沿女兒墻的引下線工程量長度套戶內接地母線敷設; 2.屋面暗裝避雷帶是不是套戶內接地母線敷設? 3.避雷網安裝 沿折板支架敷設與沿混凝土塊敷設在什么場合運用?有什么不同? 問題有點多?不好意思新手正在學習中……謝謝! 4.電線2.5與燈具(是不是只用路燈)、插座相連、開關(是不是只有控制開關)都要算接線端子,我看資料說大于10mm2才算,但說法不一有點蒙了; 5.電線與電纜與風機盤管、室內機等相連要不要算接線端子或電纜頭? 6.暗裝電線管支架要不要算?那些不算? 7.管道支架的制作與安裝只需計算室內給水管支架的制作與安裝,因為鑄鐵排水管、雨水管、塑料排水管的安裝均已包括了管卡、托架、吊架等支架的制作與安裝?給排水管道支架埋地敷設和溝槽不用算不知道對不對?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.沿女兒墻的引下線在連接柱筋作為引下線時,沿女兒墻的引下線工程量長度套接地引下線敷設; 2.屋面暗裝避雷帶是套避雷帶敷設. 3.避雷網安裝 沿折板支架敷設與沿混凝土塊敷設在屋頂. 4.電線2.5與燈具(不是只用路燈)、插座相連、開關(不是只有控制開關)都要算接線端子,我看資料說大于10mm2才算. 5.電線與電纜與風機盤管、室內機等相連要不要算接線端子或電纜頭?---大于10平方毫米的才算. 6.暗裝電線管支架要不要算. 7.管道支架的制作與安裝不需計算室內給水管支架的制作與安裝,鑄鐵排水管、雨水管、塑料排水管的安裝均已包括了管卡、托架、吊架等支架的制作與安裝.給排水管道支架埋地敷設和溝槽用算.
2011-12-18 07:28:21
-
1.沿女兒墻的引下線在連接柱筋作為引下線時,沿女兒墻的引下線工程量長度套接地引下線敷設; 2.屋面暗裝避雷帶是套避雷帶敷設. 3.避雷網安裝 沿折板支架敷設與沿混凝土塊敷設在屋頂. 4.電線2.5與燈具(不是只用路燈)、插座相連、開關(不是只有控制開關)都要算接線端子,我看資料說大于10mm2才算. 5.電線與電纜與風機盤管、室內機等相連要不要算接線端子或電纜頭?---大于10平方毫米的才算. 6.暗裝電線管支架不要算. 7.室內給水管(明輔)支架的制作與安裝,管徑大于DN32需另計算,鑄鐵排水管、雨水管、塑料排水管的安裝管卡、托架、吊架等支架的制作與安裝需另行計算。 8.給排水管道埋地的部分不存在支架,溝槽的套溝槽連接。
2011-12-18 08:47:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看