stan 2023-05-28 23:07:30 | 河北省 安裝機電電力施工 | 777查看 3回答
電力電纜和控制電纜敷設結束后需要做哪些試驗?接線結束需要做哪些試驗?
各位老師好,
電力電纜和控制電纜敷設結束后需要做哪些試驗?接線結束需要做哪些試驗?
感謝各位老師解答!!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
低壓電纜搖測絕緣即可
高壓電纜需要作電纜漏泄 試驗
2023-05-29 07:02:27
-
問下施工的
2023-05-29 08:11:16
-
1、低壓電纜用搖表測絕緣
2、高壓電纜需要測漏泄電流
2023-05-29 08:35:48
-
高壓電纜耐壓試驗應該套哪項?并說明理由依據!(河北2012)
高壓電纜耐壓試驗應該套哪項?可以套電纜故障點測試嗎?可以套電纜泄漏試驗嗎?問題補充:高壓電纜敷完,耐壓試驗和泄漏試驗都需要做嗎?如都做,耐壓試驗怎么套,泄漏試驗怎么套?謝謝
-
關于規定多少m2截面做接線端子的規范是什么,安裝算量要依據哪些規范規定?
有沒有說明 多大截面積的電線、電纜需要做接線端子、電纜頭,這個規范叫什么?知道這個才能計算壓接端子個數。做安裝算量時,需要看哪些資料?例如有計算規則、定額說明,還有類似于規范的動西嗎?求指教!
-
直埋保溫管套項,外護管還需要在另外套個PVC管焊接嗎?還有熱縮帶呢還需要套項嗎,套哪些項?固定節呢需要另外列項嗎?探傷和壓力試驗都需要做嗎?支架圖紙中沒有做法怎么計算量和套項,謝謝了
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看