73****@qq.com 2013-07-27 12:13:11 | 河北省 安裝 | 1904查看 3回答
關于規定多少m2截面做接線端子的規范是什么,安裝算量要依據哪些規范規定?
有沒有說明 多大截面積的電線、電纜需要做接線端子、電纜頭,這個規范叫什么?知道這個才能計算壓接端子個數。做安裝算量時,需要看哪些資料?例如有計算規則、定額說明,還有類似于規范的動西嗎?求指教!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納凡是電纜都是纜頭,關于接線端子電氣裝置施工與驗收規范有規定,不過看定額也能知道個大概。6mm2及以下不需焊接或壓接端子即線鼻子,直接就能壓到接線端子上了,高層單元電表箱,戶內照明箱都如此,可套無端子外部接線。端子個數從電氣系統圖中可查得,看每個配電箱出幾個回路,每路幾根就是幾個,與電纜頭不同的是每根只1個。做算量你說的那些包規范就夠了,套定額還要看定額解釋。
2013-07-27 13:24:41
-
有沒有說明 多大截面積的電線、電纜需要做接線端子、電纜頭,這個規范叫什么?知道這個才能計算壓接端子個數。做安裝算量時,需要看哪些資料?例如有計算規則、定額說明,還有類似于規范的動西嗎?求指教! 只要是電纜,不管截面是多少都應套用電纜頭的相關子目,如果是導線敷設時計取相關端子接線的相關子目。
2013-07-28 08:07:33
-
10M2以上
2013-07-27 13:21:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看