  • 高壓電纜耐壓試驗應該套哪項?并說明理由依據!(河北2012)

    高壓電纜耐壓試驗應該套哪項?可以套電纜故障點測試嗎?可以套電纜泄漏試驗嗎?

    問題補充:高壓電纜敷完,耐壓試驗和泄漏試驗都需要做嗎?如都做,耐壓試驗怎么套,泄漏試驗怎么套?謝謝

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    可以套電纜故障點測試和電纜泄漏試驗的定額子目就可以了

    另外你要看一下一般電纜的耐壓試驗在電纜出廠時應該就已經做過了,在施工過程中一般不用單獨再做,也不用單獨再計算

    2014-12-31 11:26:03 

  • 已采納

    你好:高壓電纜做耐壓試驗,是在電纜頭制作以后進行的主要是測試電纜頭制作的是否合格,一根電纜兩個電纜頭要分別測試,套電纜泄漏試驗子目。

    2014-12-31 12:58:48 

  • 已采納
    定額說明有明確規定電纜實驗已含在系統調試中不能再計。

    2014-12-31 18:51:34 

  • 已采納

    高壓電纜耐壓試驗應該套哪項?可以套電纜故障點測試嗎?可以套電纜泄漏試驗嗎?

    絕對不能套“電纜故障點測試”,應該套“電纜泄漏試驗”。“電纜故障點測試”指電纜發生故障后,利用專門的儀器進行故障點的查找,所以套此定額的前提是電纜已經壞了。“電纜泄漏試驗”通常是直流耐壓試驗,將電壓加到一定的倍數(加壓值為幾倍額定電壓),如果電纜能夠耐受住此電壓則試驗通過,這種試驗是破壞性試驗,對電纜有損傷。一條新的高壓電纜(指6kV電壓等級及以上)在投入之前一定要做“電纜泄漏試驗”,不管有沒有出廠試驗。