BFDX 2010-04-19 10:50:50 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 376查看 5回答
我想請教一下關于箍筋加密的問題
03G101里說在基礎頂面或嵌固部位,箍筋的加密區為凈高的1/3,嵌固部位怎么理解,二者有何區別?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
平法03G101里面有規定
2010-04-19 11:30:49
-
一般嵌固部位應由設計標明,如果沒有可以咨詢設計。 08G101-5(箱式基礎和地下室結構)給了一些嵌固部位,你可以查看下。 這個是08G101-5,如果沒有你可以去共享資料下載一個。54,55頁左右
2010-04-19 11:43:58
-
1、基礎頂面至基礎上一層梁底的1/3為加密區 2、嵌固部位是指柱的錨固點,如基礎、梁板上起柱時指的是梁或板為柱的嵌固部位 地下一層和首層都安1/3凈高 101系列有規定
2010-04-19 11:17:19
-
嵌固部位就是 上面(上部) 基礎頂面是底部。。。
2010-04-19 11:17:31
-
首層柱子伸出首層地面部分加密區應該是1/3凈高,首層上部梁下部分應該是1/6凈高、柱長邊尺寸和500三個值中取大值。
2010-04-19 11:25:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看