木山 2023-04-16 15:14:34 | 陜西省 土建土建計量GTJ | 655查看 4回答
墻身水平鋼筋.2 長度為:135500,長度超出其圖元所繪長度的5倍,可能有誤
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:
原因一:剪力墻端頭有連梁/暗梁/框梁,連梁/暗梁/框梁屬性里沒有輸入側面鋼筋,剪力墻的水平鋼筋會通過連梁,充當連梁側面鋼筋,從而長度超過剪力墻自身的2倍或5倍,可以在鋼筋三維中查看。
原因二:剪力墻的端頭是暗柱,暗柱的截面尺寸太大,剪力墻水平鋼筋伸入暗柱端部彎折,導致剪力墻的水平鋼筋計算的時候超出圖元的2倍或5倍。
若是以上原因導致計算有提示，則可以忽略,鋼筋計算正確即可。
若不是以上原因導致計算有提示，檢查鋼筋計算不正確,可以查看墻/相鄰圖元是否繪制正確,刪除重新繪制后計算。
備注:若不想匯總出現該提示,點擊工程量---匯總計算---選項,不勾選如下圖提示。
2023-04-16 15:40:05
-
刪除該構件重新布置
2023-04-16 15:38:57
-
要刪除,重新布置,查看下標高
2023-04-16 15:39:16
-
選中構件刪除,重新畫后再匯總看看
2023-04-16 15:39:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看