-
平安健康 2023-04-15 19:17:06 | 北京市 土建 | 436查看 3回答
中間層柱子縱筋軟件算的為什么不等于層高?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:原因一:上下層柱子沒有對齊導致
方法:將上下樓層的柱子對齊,然后在匯總計算即可。
原因二:柱子上下變截面,滿足條件能伸則伸計算。如圖:
原因三:柱子的高度設置的不是本層的層高;
方法:選中柱,在屬性列表中檢查并修改柱子的底標高及頂標高
如果工程中圖紙2~8層的平面圖和結構圖圖紙都是一樣的,此時標準層的建立應該是3~7層,相同層數輸入“5”,因為2層和8層涉及到與上下層的圖元錨固搭接;否則會影響上下層的鋼筋計算。
首次提交 2023-04-15 19:19:02 最近修改2023-04-15 19:31:21 (修改過1次)
-
根據圖集規范你本層的柱子縱筋要伸到上一層露出規定的長度,那你上一層自然要減去這一層露出的長度還要加上一個搭接長度。
首次提交 2023-04-15 19:19:09 最近修改2023-04-15 19:21:52 (修改過1次)
-
層高還要加搭接長度.
2023-04-15 21:04:05
-
我看了一下中間層縱筋的計算公式=層高-當前層伸出地面的高度+上一層伸出樓地面的高度 ,想問一下層高和凈高是一回事嗎,另外為什么沒有體現搭接長度。新手剛開始學,謝謝
-
我想問下 柱子的縱筋長度計算為什么是簡單的層高減去保護層啊 柱子的縱筋不是交錯布置的嗎 有露出長度的嗎2021-04-20 13:51:16 補充
-
GGJ2013柱子鋼筋封頭處理,我軟件設置所有都封頭,但是軟件編輯鋼筋只封了一半
柱子屬性設置我把所有的縱筋都封頭了,但是看編輯鋼筋,軟件只給了一半,剩下的算是上柱插筋下來的了,請問這樣對嗎?2020-07-30 10:25:10 補充為什么封頭只給一半呢?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看