鋼筋算量柱子出基礎計算箍筋加密問題與縱筋計算層高不一致
老師您好。
我手算柱子箍筋加密為3+1=4根,而廣聯達計算只有3根,在工程計算設置中也是“取整+1”。
筏板高度為0.6M,GBZ1處基梁為800,KZ1處基梁為850。
1、圖中均是筏板底標高與基梁底標高一致為-13.7,那么計算時對柱子箍筋加密應該沒有影響吧?-4層層高為3.7M,KZ1在計算時與地下室計算層高不一致怎么回事?2、基梁頂標高與筏板頂標高一致,(最后兩張圖所示)筏板底標高仍是-13.7,對于計算柱子箍筋和縱筋長度有影響么?3、為什么載相同的層高下計算的層高高度不一樣呢
補充問題:補充下:在工程設置中是間距500
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:見附圖
2018-08-15 17:06:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看