-
Lee 2010-03-25 14:37:57 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1238查看 3回答
“原信息和原位標注之后的信息”問題
比如我的梁信息為 KL1(2A) 300*700 A8@100(2) 2C18,2C18+2C16 N4B12 這表示有一截伸到房外的調顏梁,柱子原來標注為300*700,在挑檐梁處有個原位標注為200*400,我將原位標注弄好了后,只是下面顯示出來了200*400,但是這部分梁的實際大小還是300*700。 1.我想問下,我只需要將原位標注修改了就行了?還是我也需要將柱子打斷,然后把這部分的構建屬性也從300*700修改為200*400呢? 2.由上述問題引出的一個問題:除了挑檐梁以外的這種標注,是否也和挑檐梁做法一樣呢 謝謝了~~問題補充:補充下,鋼筋10.0中,比如: 梁截面大小,鋼筋,在原位標注后都改變了,那我只是在原位標注上修改,不修改他的構建屬性,那對我計算工程量有影響嗎? “呼吸”,按照您所說的,在鋼筋10.0中,我只需要將原位標注修改就行了,它的實際構建屬性沒有變也沒有關系,是嗎? 您說不會影響結果 那這種情況,我在鋼筋匯總計算的時候,軟件是按照我原位標注后的標注量來計算的,還是按照它的實際構建屬性在計算呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納鋼GGL10.0圖元是不會根據你的原位標注的截面改變而改變的,但是這并不影響鋼筋量的計算,你這么輸入完全可以。 注:GGL2009就會隨截面而改變。 原位標注修改了,構件屬性可以不用修改,不影響計算. 軟件會按照原位標注的信息進行計算。挑梁肯定有自己的原位標注,這里你沒有給出,我不好驗證,你自己可以驗證一下。如果我說錯了的話,那么我謝謝你,我也學習了,雖然我現在不用GGL10.0了,但我不想誤導別人。
2010-03-25 14:51:35
-
你最好打斷它,改他的屬性,鋼筋走主梁的配筋,本來也可以直接在原位標注里面改的,但是你這個梁是變截面的,所以你即使在原為標注上改過來了,但是在你的圖上它又偏離了主梁跟柱子,意思就是邊線不在一條線上了。所以最好建議你打斷它改屬性編輯器。
2010-03-25 14:50:15
-
KL1(2A) 300*700 A8@100(2) 2C18,2C18+2C16 N4B12 此梁的原位標注實際就是兩跨,一端為懸挑.那你所說的懸挑端的梁截面為200*400. 應該在原位標注里面修改.如下
2010-03-25 15:42:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看