簡單 2015-12-11 09:34:01 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 660查看 3回答
梁的原位標注問題
請問各位前輩: 1、在計算地下室頂板框架梁時,次梁和次梁相交處應不應該設置支座?次梁的支座應該怎樣設置? 2、我在計算時次梁和次梁相交處設置了支座,但在識別原位標注時,就只識別了原位標注所對應的那一段次梁的原位標注,見附圖,在主梁這一跨的其余兩段次梁就沒有識別到原位標注,怎么解決?謝謝!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、在計算地下室頂板框架梁時,次梁和次梁相交處應不應該設置支座?次梁的支座應該怎樣設置? 2、我在計算時次梁和次梁相交處設置了支座,但在識別原位標注時,就只識別了原位標注所對應的那一段次梁的原位標注,見附圖,在主梁這一跨的其余兩段次梁就沒有識別到原位標注,怎么解決?
1.地下室頂板框架梁,次梁和次梁相交處可以不設置支座.
2.在計算時次梁和次梁相交處不設支座,或先設置支座后,把次梁加筋的加密箍筋輸入,鎖定再刪除支座把原位標注的下部鋼筋按整跨布置再鎖定處理.
2015-12-11 09:56:17
-
請問各位前輩: 1、在計算地下室頂板框架梁時,次梁和次梁相交處應不應該設置支座?次梁的支座應該怎樣設置? 2、我在計算時次梁和次梁相交處設置了支座,但在識別原位標注時,就只識別了原位標注所對應的那一段次梁的原位標注,見附圖,在主梁這一跨的其余兩段次梁就沒有識別到原位標注,怎么解決?
你好:1、次梁與次梁之間形成主次關系后才能設置支座,你圖是沒有形成支座,次梁是丁字形相交時才有主次梁之分。
2、軟件里識別的支座是沒有問題的,你這里只是次梁與次梁相交處兩個梁都布置了附加箍筋,可以自動生成吊筋里選擇一下,同截面同類型次梁均設置打鉤,看截圖,
2015-12-11 09:52:40
-
1、在計算地下室頂板框架梁時,次梁和次梁相交處應不應該設置支座?次梁的支座應該怎樣設置?
——:次梁與次梁之間沒有支座的吧
2、我在計算時次梁和次梁相交處設置了支座,但在識別原位標注時,就只識別了原位標注所對應的那一段次梁的原位標注,見附圖,在主梁這一跨的其余兩段次梁就沒有識別到原位標注,怎么解決
2015-12-11 09:38:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看