zzh858800 2010-02-21 17:57:27 | 山西省 土建算量GCL2013 | 812查看 7回答
剪力墻結構中的端柱應套墻子目還是柱子子目
剪力墻結構中的端柱應套墻子目還是柱子子目
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納應該套剪力墻子目,只是在計算鋼筋的時候單獨計算鋼筋量
2010-02-23 10:46:20
-
剪力墻結構中的端柱應套取墻子目。
2010-02-21 20:30:26
-
剪力墻結構中的端柱只要不突出剪力墻都應套取剪力墻子目,突出剪力墻的端柱要和墻分別套取柱和墻子目。
2010-02-21 20:38:54
-
剪力墻結構中的端柱應套墻子目還是柱子子目? 首先是看端柱是否凸出墻面還是平齊墻面, 端柱凸出墻面套柱子定額, 端柱平齊墻面合并到墻工程量內套墻定額,
2010-02-22 07:43:55
-
剪力墻結構中的端柱應套墻子目,因為端柱本就是剪力墻的一部分
2010-02-22 08:27:12
-
剪力墻中的端柱應套剪力墻定額子目,因為端柱也屬于墻暗柱是剪力墻的一部分。
2010-02-22 09:51:44
-
肯定是套剪力墻.
2010-02-22 15:04:21