皮皮馬 2023-03-16 11:28:11 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 737查看 2回答
框架柱箍筋根數的計算
22g,計算KZ700*700 c10@100/200 的箍筋根數。 梁高700 ,層高4600,三級抗震。軟件公式:Ceil(700/100)+1+Ceil(650/100)+1+Ceil(800/100)+Ceil(2400/200)-1什么意思,鋼筋計算公式:2*(660+660)+2*(12.89*d)又是什么意思,麻煩各位老師詳細解答一下
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
/100的是計算的加密區和搭接區的箍筋根數
/200的是非加密區箍筋根數
2*(660+660)+2*(12.89*d)是計算的箍筋周長+彎鉤
2023-03-16 11:30:51
-
三個加密區范圍 一個非加密區
2*(12.89*d)是兩個彎鉤增加的長度
首次提交 2023-03-16 11:31:50 最近修改2023-03-16 13:19:14 (修改過1次)