li****@163.COM 2010-02-02 09:54:48 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 533查看 1回答
地下室標高問題
問題1 ————現在有此情況:地下室底標高為-3.9,在地下室墻外側有一排風塔,排風塔的底板的頂標高為-2.1,底板上是剪力墻和柱子,但機子再匯總時老是出現此柱子為負值,不做計算。我檢查了標高是沒問題的,請問這是為什么。 問題2—————請問在框架剪力墻結構中,在板的結構平面圖中,有幾個框架柱的外側用線框畫出,此線框,在本圖中命名JZ,且有配筋圖,請問這的東西到底是什么,是柱的后澆帶嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納首先檢查標高定義。基礎的高度,基地的標高。 而后檢查板和梁的厚度,有無超高的,最后如果還是少于O,可調減柱子的外漏長度。 是暗柱吧。是不是位于剪力墻上啊? 位于剪力墻上就是暗柱。是造型的暗柱。高度可從立面圖看出來。
2010-02-02 10:10:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看