花樣年華 2012-09-02 17:39:16 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 756查看 4回答
地下室問題
有地下室的剪力墻結構中,外墻一般都用剪力墻做(當擋土墻用)。我想問下: 正負零以下剪力墻,墻的垂直筋是交錯搭接還是盡量不搭接,直通上去? 正負零以上剪力墻,它的垂直筋又是怎么連接? 簡潔點就是,正負零以上與以下的剪力墻垂直筋做法是不一樣的嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納有地下室的剪力墻結構中,外墻一般都用剪力墻做(當擋土墻用)。我想問下: 正負零以下剪力墻,墻的垂直筋是交錯搭接還是盡量不搭接,直通上去? 正負零以上剪力墻,它的垂直筋又是怎么連接? 簡潔點就是,正負零以上與以下的剪力墻垂直筋做法是不一樣的嗎? 正負零以下剪力墻,墻的垂直筋如果要搭接 一般是交錯搭接,盡量是不搭接,直通上去的。 但是預算上會計算一個連接的 正負零以上剪力墻,它的垂直筋又是怎么連接? 一般是搭接連接 簡潔點就是,正負零以上與以下的剪力墻垂直筋做法是不一樣的嗎? 一般地下的鋼筋大,采用焊接連接或機械連接,上面的鋼筋直徑小,可以搭接連接
2012-09-02 18:10:39
-
每層都有搭接但是要錯開。
2012-09-02 17:55:56
-
有地下室的剪力墻結構中,外墻一般都用剪力墻做(當擋土墻用)。 正負零以下剪力墻,墻的垂直筋如果要搭接 一般是交錯搭接,盡量是不搭接,直通上去的。 正負零以上剪力墻,它的垂直筋就是一層一個搭接的。 正負零以上與以下的剪力墻垂直筋做法應該是一樣的。
2012-09-02 17:44:07
-
層與層的搭接也是要錯開的搭接。
2012-09-02 17:44:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看