Bling 2023-03-05 14:40:51 | 山東省 安裝機電施工 | 968查看 2回答
有關消防水池水泵吸水管上的閥門設置
消防給水及消火栓系統技術規范 GB50974-2014,5.1.13中規定“消防水泵的吸水管上應設置明桿閘閥或帶自鎖裝置的蝶閥,但當設置暗桿閥門時應設有開啟刻度和標志;當管徑超過DN300時,宜設置電動閥門”。
某圖紙圖紙中設計吸水母管管徑為300,圖紙設計為電動閘閥,請問此處是否可以使用明桿閘閥?若可以使用該規范規定解釋是否可行?(吸水母管是否適用此條規范)
2023-03-05 14:53:57 補充
這條規范是否適用于吸水母管?水泵的吸水管可以理解成每個單獨水泵的吸水管,吸水母管畢竟是接不止一個水泵的吸水管...這么理解有問題不
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
規范不能作為施工結算依據,要和設計聯系
2023-03-05 14:42:28
-
電動閘閥也可以使用明桿閘閥
2023-03-05 14:44:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看