youxi 2010-01-28 17:30:57 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 885查看 2回答
剪力墻同暗柱一起的處理方法
請問 如圖 暗柱的大箍筋和剪力墻的水平筋是一起的,沒有分開,。間距400, 這樣的話是在暗柱里面把水平筋當做大箍筋來設置還是在剪力墻里設水平筋比較好? 如果是在暗柱里面設 的話,那剪力墻里面還用嗎? 不用的話那剪力墻里面的拉筋該怎么處理? 麻煩高手指教下,麻煩詳細點,不是很會這種
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
不,暗柱的鋼筋是單獨的
2010-01-28 17:55:14
-
你的概念不太清晰。 你仔細閱讀一下03G101-1圖集,暗柱與墻的鋼筋不是同時出現的,暗柱的位置時不計算墻的鋼筋的(錨固除外)。 你畫圖后匯總計算,再在編輯鋼筋中查看一下會幫助你理解的。 這個問題你已經問過了,不要只是在提問,依靠別人的答案。最好是自己動手操作看看,效果會好的多。
2010-01-28 19:06:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看