youxi 2010-01-27 14:20:28 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1209查看 3回答
暗柱與剪力墻一起的情況
如圖。。 我想知道按照這種剪力墻和暗柱一起的情況我該怎么處理?可以把剪力墻當做暗柱一起布置嗎? 但如果是分開畫的畫,像這種暗柱的大箍筋代替墻體水平分布筋的情況該怎么處理?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納要先定義墻畫到圖中,在定義暗柱畫到墻上,這樣軟件就會自動按規則智能計算,不會重復計算的。 是的,要保證墻全部覆蓋暗柱。這樣在向圖形中導圖時就不需要選擇暗柱了。 只要在暗柱中定義箍筋就行,軟件不會再計算墻的水平筋的。
2010-01-27 14:28:10
-
兩邊采用參數化暗柱定義.中間的按剪力墻定義.
2010-01-27 14:30:11
-
有暗柱的地方也要畫上墻,在畫柱,電腦自動扣減。
2010-01-27 14:39:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看