牛頭馬面 2010-01-28 13:48:42 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 556查看 4回答
GGJ10.0中,柱子與基礎相交位置,柱箍筋只算了兩根,而且只是外面大箍,為什么?
GGJ10.0中,柱子與基礎相交位置,柱箍筋只算了兩根,而且只是外面大箍,為什么?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:軟件是按照平法要求計算的,04G101-3中規定:柱在基礎內的箍筋為間距不大于500mm、兩道非復合箍,軟件是按兩道非復合箍默認的,同時對此我們也是可以修改的,【工程設置】—【計算設置】—【柱】—【柱在基礎插筋錨固區內的箍筋個數】我們可以改為任意數值。
2010-01-28 14:03:35
-
03G-101圖集明確規定,基礎內只算兩個封閉箍筋的,軟件是正確的,請仔細查看101圖集
2010-01-28 13:55:22
-
軟件是按照 101圖集要求設置和計算的;如果你的設計與101圖集不同 可以修改計算規則。
2010-01-28 13:59:56
-
在【計算設置】中修改箍筋個數及第5條外側箍筋改為否。
2010-01-28 14:17:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看