  • 鋼筋導入圖形后的標高差異如何處理?我的工程帶地下室

    鋼筋導入圖形后的標高差異如何處理?我的工程帶地下室,地下室頂板標高-1.3m,在鋼筋中設置好后,導入圖形,圖形的默認首層結構標高是0.00m,這種差異如何處理?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    方法很多,推薦你兩種: 第一,您可以多建立一層地下室高度就是1.3m(比較準確且方便) 第二,如果空間感強的話,您可以直接將地下1.3標高提到地面首層好了,量又不會影響的,地下挖土軟件是可以設置深度的,所以沒有關系,外部裝修部分手工加一下好了。

    2008-06-24 17:35:15 

  • 將筏板設為基礎層,將地下室設為負一層

    2008-06-25 01:26:38 

  • 修改首層結構標高是-1.30m

    2008-06-24 17:14:29 

  • 如果鋼筋倒入圖形后層高不一樣,軟件會提示你的,在修改中直接修改層高就可以了,很容易的

    2008-06-24 17:28:54 

  • 您可以多建立一層地下室高度就是1.3m(比較準確且方便),將原來的-1層改為-2層。

    2008-06-24 19:08:01 