陳先生 2023-01-10 11:38:36 | 湖北省 安裝 | 1085查看 2回答
泵房里面的消防管道問題。麻煩解釋的詳細一點,謝謝。
1、泵房里面的消防管道為鍍鋅鋼管時也需要執行第八冊相關定額嗎?我查尋第九冊冊說明時看到的是“不銹鋼管、銅管管道安裝,執行第八冊《工業管道工程》相應項目”。
2、第十冊冊說明“工業管道、生產生活共用的管道,鍋爐房、泵房、站類管道以及建筑物內加壓泵房、空調制冷機房、消防泵房的管道,管道焊縫熱處理、無損探傷,醫療氣體管道執行第八冊《工業管道工程》相應項目?!边@里的泵房管道執行第八冊工業管道,這里面泵房管道指的是給排水管道嗎
?是不是不包含消防管道?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
泵房內管道因管件含量較多,因此定額說明執行工業管道定額。
泵房內管道包括給排水管道,采暖管道,同時包括消防管道,主要是指連接水泵這類的配管
2023-01-10 12:18:41
-
包含消防管道
2023-01-10 12:04:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看