东子一夜玩弄白洁7次视频,欧洲高清视频在线观看,а√天堂中文官网在线8,插一插射一射视频

  • 280度防火閥

    280度防火閥一般用送風、通風管道上,安裝在通風管道上,是否分手動和電動兩種,麻煩大大詳細解釋下其工作原理,接線方式(是否需要模塊等),走線工程量如何計算,高分奉上

    問題補充:防火閥與風管是法蘭連接么?防火閥如何與消防聯動的,麻煩給詳細解釋下謝謝

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 280度防火閥一般用送風、通風管道上,安裝在通風管道上,不分手動和電動兩種,原理是遇火溫度達到70度,自動關閉閥門。因此都是自動控制。詳細解釋及其工作原理百度一下最清楚了,接線方式(是否需要模塊等)看消防電氣圖,走線工程量根據

    消防電氣圖紙計算。是否需要模塊看設計。

    防火閥與風管是法蘭連接么?是通過法蘭連接,不過閥門已含連接件費用。防火閥如何與消防聯動的控制器連接,是通過聯動控制線連接。

    2015-07-10 15:15:48 

  • 280度防火閥一般用在,平時常開,發生火災時候達到了280度后能自動關閉,并輸出信號到消防控制室,防止火災的進一步擴散。
    
          280度防煙閥一般做排煙口來用,平常常閉,發生火災時打開,通過附近的控制探頭或者消防控制室啟動,進行排煙,280度時關閉。
    280度是溫度達到280度時自動關閉,接輸入輸出模塊,需聯動關閉。

    2015-07-09 17:07:09 

  • 280度防火閥一般用送風、通風、防排煙管道上,安裝在管道上,分手動和電動兩種,手動防火閥的話就不存在接線,只看通風圖紙即可,電動防火閥則要結合消防電氣來看,消防電氣聯動接線時會有輸出模塊給電動防火閥。70度或280度是說當溫度達到該溫度時自動關閉,不需電動或手動。

    防火閥與風管一般都是法蘭連接。

    防火閥如何與消防聯動:是通過消防聯動控制主機,當區域報警后通過主機給聯動控制模塊給電源給電動防火閥的電動控制來進行聯動,手動防火閥是靠人力關閉的,或者溫度達到要求溫度即自動關閉。


    建議多搜索下防火閥的圖片即可詳細了解連接方式及控制原理。

    2015-07-10 10:50:03 

  • 同意樓上的回答。

    2015-07-10 05:47:19 