hunt 2009-12-29 11:20:55 | 河北省 其他專業 | 3830查看 3回答
現澆板上預留洞后期封堵等問題
澆注 現澆板 時 需要給 后期的 水暖 專業 預留孔洞, 結算時 是 清單 模式,現在已經明確了,預留 洞(穿墻和樓板處不是外墻) 的工料 都不予 記取。 但是 水暖 專業 布置好管道 以后 ,土建的要 對 穿樓板處 進行 支模 和 封堵,請問 這 部分費用 是否 已在 別的 項目內考慮了? 如果有 請 指明 具體的 出處 最好帶圖謝謝 各位 前輩 解答^_^問題補充:首先明確一點這不是洞側壁模板,其次 抹灰和模板工程未像 混凝土 計算說明 中 明確說出 預留的 工料 不計。 而且 安裝第 8冊 室內 配管(焊接鋼管)的工作內容里有 堵洞 這一項。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你所說的問題是一個施工單位內部的費用問題。給排水安裝工程的管道安裝均包括留(打)堵洞眼,這項工作是安裝施工人員必須作的。現在由土建施工人員作了,應該扣除安裝工的費用給土建工。這是個施工單位內部的問題,和建設單位沒關系。 以實際使用材料人工扣除安裝工的費用。依據就是給排水管道安裝工作內容包括堵洞眼。不能光打不補。
2009-12-29 23:12:28
-
工程量計算這些時沒有扣除空洞的量,所以不再另計
2009-12-29 11:26:30
-
我們河北定額中間對一塊是有解釋的,現澆鋼筋砼墻、板上單孔面積在0.3m2以內的孔洞,不予扣除,洞側壁模板也不增加的;單孔在0.3m2以上的時候,應該扣除的,洞側壁模板面積并入墻、板工程量中間。砼也是這樣的。
2009-12-29 11:56:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看