-
afrpgfeeq 2009-12-07 16:56:32 | 北京市 其他專業 | 4714查看 8回答
梁腰筋布置的要求
腰筋布置時,如果下部鋼筋過多時,需要兩排布置。比如有一根梁,700高,板厚200,腰筋間距200,下部兩排縱筋,此時,腰筋的布置范圍應該是梁高-板厚-兩排縱筋高度-梁的保護層,關鍵是兩排縱筋的高度考慮不?必須有依據才行!?。?p>問題補充:兄弟們,我已經找到依據了,06G901-1!??!大家都看看,受益良多??!在此感謝 新朋友!??!
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這首先要按設計要求輸入。 “設計里并沒有相應說明,只能從規范中找依據”,那兩排縱不用去考慮,梁的腹高(及梁高減板厚),腰筋間距不大于200布置。 “光說沒用,依據呢?”,也只能給你一個設計的電子版。 “你認為一個設計的電子版有說服力嗎?”,我現在就是圖集給你也是電子說明吧。
2009-12-07 17:07:44
-
可以不考慮兩排縱筋的問題。
2009-12-07 17:08:54
-
腰筋是梁的構造鋼筋,是起骨架作用的,有的還會起抗議扭作用的,所以圖紙上標注有幾根就布置幾根,圖紙上沒有就不要布置。
2009-12-08 05:54:51
-
你好,腰筋的布置,首先要根據設計圖紙上要求布置,有幾根就布置幾根,兩排縱筋的高度不考慮,有時間多學習03G101-1,我的共享里有,
2009-12-08 07:46:18
-
依據:03G101-1(平法設計制圖規則和構造詳圖) 當板底至下部縱筋距離大于350mm時,梁側面沿高度方向應縱向構造鋼筋(即俗稱腰筋),腰筋的間距不大于200mm 間距指鋼筋的中心距離 見圖。 提問者回復(2009-12-7 17:21:29): 那下部縱筋是兩排咧? 回答:按構造鋼筋的作用,應當按上一排縱筋的位置計算hw 騙你?什么意思?
2009-12-07 17:18:52
-
如果沒特別明確的要求,按照軟件默認的設置計算就可以了,算量是綜合考慮的
2009-12-07 17:51:01
-
回答;對于這種情況建議你咨詢一下設計院具體間距的布置情況,應該在設計規范里有說明,如果實際施工一般腰筋布置也沒有那么準確,只是含糊的按平均值居中排列布置,這個在驗收時也沒有很明確的依據,好像是一個平均布置即可,你提的這個問題很好,我現在也沒有找到很強的依據,問施工員都說不清楚,對我們也是一個提醒,很有實際操作意義。
2009-12-07 18:19:39
-
關于腰筋的布置,圖紙上讓布置幾根就布置幾根,圖紙上沒有就不能布置,你不要考慮那么多。
2009-12-07 21:51:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看