-
maidou 2009-12-07 15:04:03 | 北京市 其他專業 | 328查看 9回答
關于鋼筋算量10.0中,梁鋼筋的設置問題
GCL10.0:結構圖中普通梁截面尺寸為:370*650,配筋為:4Φ25,8Φ25 2/6,φ8@100/200(2),請問就是直接輸入上部鋼筋為:4Φ25;下部鋼筋為8Φ25 2/6;箍筋為φ8@100/200(2);還用輸入側面縱筋嗎,謝謝
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納結構圖中普通梁截面尺寸為:370*650,配筋為:4Φ25,8Φ25 2/6,φ8@100/200(2),按尺寸應該是有側面鋼筋的,但你的鋼筋信息里沒有側面鋼筋,側面應該有構造鋼筋!
2009-12-07 15:09:49
-
最好還得看一下是按哪個平法標準圖做的,如果圖紙中有說明采用什么標準圖覺得話,此因素也得考慮進去的。閱圖時應該把圖紙的說明,總說明,和采用的相關標準圖籍一并考慮才行。
2009-12-07 15:56:28
-
按圖紙施工吧
2009-12-07 16:29:48
-
你的輸入已經全面了,沒有標注側面筋是不能輸入的呀。
2009-12-07 15:06:07
-
GCL10.0:結構圖中普通梁截面尺寸為:370*650,配筋為:4Φ25,8Φ25 2/6,φ8@100/200(2),就是直接輸入上部鋼筋為:4Φ25;下部鋼筋為8Φ25 2/6;箍筋為φ8@100/200(2);不用用輸入側面縱筋,因為按配筋沒有側面縱筋
2009-12-07 15:07:08
-
如果設置沒要求設置側面筋,就不用輸入,照圖輸入即可
2009-12-07 15:09:26
-
你輸入的很正確。至于你說的側面縱筋是不存在的,因為梁的屬性里面沒有。還有哦,GCL沒有10.0哦,呵呵
2009-12-07 15:09:50
-
查看一下結構說明或梁結構圖中是否有要求增加側面筋的信息,如果沒有按圖紙你這樣直接輸入就可以了,如果有要求還需要添加側面筋的信息
2009-12-07 15:10:49
-
梁凈高大于等于450時,自動計算
2009-12-08 11:06:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看