-
billjoy 2009-12-06 19:00:22 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 2586查看 3回答
首層門窗洞口頂加圈梁及加構造柱問題
說明上說:“門或窗頂標高處,當層高大于4200時應加設鋼筋混凝土圈梁,與過梁、構造柱、柱連成整體”“圈梁作過梁時截面高為200,不作時是150” 層高4.5,有框架梁,最高的框架梁是700,最高的洞口標高是3.8,一種情況是3.8的洞口上為700的框架梁,一種為600的普通梁。內墻有2100和2400兩種高的門洞,請問這道圈梁是在有門窗洞的地方設還是有墻的地方都要畫上去? 這道圈梁是否設為頂標高2600(即2400+200)?此處門洞上便不再畫過梁?2100和3800(上為600普通梁的)的門窗洞上畫單獨過梁(過梁截面高有110和190兩種)? 說明:“填充墻的轉角處及墻長>5米(長度范圍內無框架柱或剪力墻)時每3米左右設置一個構造柱?!比绻麅煽缰g不是3的倍數,應該向上還是向下取值或者別的?實際施工中如何布置,遇到門窗洞如何?是畫在軸線交點處還是怎么,最好說具體點,先謝謝了!因為圖上都沒標示出來,只有文字說明。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、內墻有2100和2400兩種高的門洞,如果這些門洞上有梁或框架梁高度達到這些門洞的高度要求,那么就不再另行布置過梁,只是在這些框架梁的下部鋼筋再增加圖紙上規定的門洞過梁中的下部鋼筋放在洞口上,反之就要設置過梁或圈梁帶過梁的情況,圈梁帶過梁只是在有門窗洞的地方設置 2、凡是在建筑物四大角和轉角處均需設置構造柱,因此先布置這些位置的構造柱后,在構造柱與構造柱之間的一條直線上根據抗震設計規范,應該是每個3~4米設置一根構造柱,因此如果該距離超過4米應該多設置一根,是向上取整-1
2009-12-07 07:57:24
-
1、門或窗頂標高處,當層高大于4200時應加設鋼筋混凝土圈梁,與過梁、構造柱、柱連成整體”“圈梁作過梁時截面高為200,不作時是150? 回答:這是說大于4.2米的層高時要設一道圈梁,圈梁標高為門或窗的頂標高,圈梁高度為150。門和窗頂標高處設一道圈梁代替過梁,圈梁長度與構造柱連接,圈梁高度為200 2、層高4.5,有框架梁,最高的框架梁是700,最高的洞口標高是3.8,一種情況是3.8的洞口上為700的框架梁,一種為600的普通梁。內墻有2100和2400兩種高的門洞,請問這道圈梁是在有門窗洞的地方設還是有墻的地方都要畫上去? 回答:有墻的地方都有圈梁。 3、這道圈梁是否設為頂標高2600(即2400+200)?此處門洞上便不再畫過梁? 回答:這道圈梁應設為頂標高2600(即2400+200),頂標高2300(即2100+200)二種。 4、填充墻的轉角處及墻長>5米(長度范圍內無框架柱或剪力墻)時每3米左右設置一個構造柱。如果兩跨之間不是3的倍數,應該向上還是向下取值或者別的? 回答:應該向下,一般是不大于3米。遇到門窗洞應該設在洞口兩側
2009-12-06 19:42:35
-
層高4.5,內墻有2100和2400兩種高的門洞,這道圈梁是在有墻的地方都要畫上去的,是為了加強砌體整體剛度的。圈梁頂標高設為2600(即2400+200)。 3800(上為600普通梁的)的門窗洞上就不能再單獨畫上過梁了,因為從標高上看洞口上皮已經上梁底了。 “填充墻的轉角處及墻長>5米(長度范圍內無框架柱或剪力墻)時每3米左右設置一個構造柱?!焙x是指柱的距離不能大于3米,遇到門窗洞口時設置在洞側。
2009-12-06 22:43:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看