ghg1975 2009-11-18 11:07:38 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1658查看 2回答
廣聯達鋼筋中導入柱后,有些在暗柱里,有些在框架柱中,請問怎么樣調整?表中的柱套用什么柱做法?
請問: GJZ YDZ YYZ YJZ GDZ GYZ FBZ等套什么柱 GAZ YAZ AZ 都是套暗柱嗎? 為什么自動識別后,GAZ柱在框架柱中,備選框中沒有暗柱項? 框架柱 構造柱 暗柱 端柱 框支柱用在什么地方,有什么區別?問題補充:CAD導入后柱的屬性有的直接是框架柱,有的是暗柱為什么,導入后有些框架柱屬性中沒有暗柱,怎么才能轉成暗柱。 再有MKZ是什么柱
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納GJZ YDZ YYZ YJZ GDZ GYZ FBZ等套什么柱 GAZ YAZ AZ 都是套暗柱嗎? 為什么自動識別后,GAZ柱在框架柱中,備選框中沒有暗柱項? 框架柱 構造柱 暗柱 端柱 框支柱用在什么地方,有什么區別 回復:剪力墻主要由墻身、墻柱、墻梁和洞口四大部分組成,而墻柱里就包括了很多中柱子,諸如YAZ、YDZ、YYZ、YJZ、GDZ、GAZ、GYZ、GJZ、AZ、FBZ這些,我們在計算鋼筋的時候,只需要考慮是端柱或者暗柱即可了~~~ 框架柱 構造柱 暗柱 端柱 框支柱:框架柱用在框架結構中、構造柱用在有砌體的結構中、暗柱 端柱用在有剪力墻的結構中、框支柱是指支承剪力墻的柱。不知道這樣說能明白不
2009-11-18 11:22:24
-
GJZ YDZ YYZ YJZ GDZ GYZ FBZ等套什么柱 GAZ YAZ AZ 都是套暗柱嗎?以上都是暗柱。 為什么自動識別后,GAZ柱在框架柱中,備選框中沒有暗柱項?改成暗柱。 框架柱 構造柱 暗柱 端柱 框支柱用在什么地方,有什么區別?框架柱用在框架結構;構造柱用于砌體的加強部位,主要作用不是承重而是起抗震作用;暗柱 端柱,用于剪力墻處,按墻套定額。
2009-11-18 11:22:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看