。 2022-10-21 10:04:49 | 湖北省 安裝機電 | 394查看 1回答
同一排低壓柜之間的串聯的母排相關問題
同一排低壓柜之間的串聯(不同低壓柜之間由母線槽連接,同一排低壓柜用聯絡排),現場安裝的。
TMY-2[3(100X10)]+1(100X10)是否已經包含在柜體內?
TMY-2[3(100X10)]+1(100X10)是否需要另計安裝費用?
TMY-2[3(100X10)]+1(100X10)是用在圖中哪里,可否用紅線幫忙畫出?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
TMY-2[3(100X10)]+1(100X10)是包含在柜體內但需要另計安裝費用
TMY-2[3(100X10)]+1(100X10)是在圖中柜上部敷設,圖中 有紅旗的就是
2022-10-21 10:11:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看